沈阳富加居智能家居论坛

标题: 微波感应器产品说明 [打印本页]

作者: 刘怀志    时间: 2016-12-16 17:07
标题: 微波感应器产品说明
微波感应器产品说明
一、产品介绍
1.  产品简介
    本产品通过感应封闭空间内人体的移动,控制灯光的的通断电。适用与楼道、卫生间等封闭空间区域。
2.  产品图片
  

3.  产品参数:
尺寸:80×47×38.5mm
电压:220~240V AC
最大负载
白炽灯:1000W Max.
卤素灯:400W Max.
荧光灯:400VA/cosφ=0.5 或 160W/20μF Max.
节能灯:200W Max. (CFL&PL)
LED灯:200W Max.
延迟时间:1~30分钟线性调节(含测试档位,测试模式下延迟时间:2秒)
环境亮度:10Lux/100Lux/300Lux/+∞ (线性调节)
灵敏度调节:线性调节
安装高度:天花板安装:2m~3m
感应范围:4m-10m




二、应用环境
本产品可应用于工作室、客厅、卧室、卫生间、楼道、走廊灯等封闭场所,走廊、卫生间应用较多。该产品应避免在高温、潮湿的环境中使用,不适合浴室、桑拿房等场所安装。实现人来灯亮,人走灯灭的效果,无需和LivingCenter系统匹配联动,是一款很有性价比的智能灯光控制单品。

三、安装说明
本产品安装需零火布线,具体安装方法如图所示:
如果有时想实现让该灯常亮,则单独给灯接一路传统供电即可,具体接法把左侧刀闸开关取消,火线直连L接线柱,按上图,按虚线部分电路电路接上即可。
本产品有三个调节旋钮,分别用来控制最低触发光线值、灵敏度和灯亮后的延迟时间。使用方法见下图

四、相关链接

微波感应器产品说明.pdf

346.53 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 315


作者: 北京-周兴楠    时间: 2017-7-30 18:21
接线图中火线接开关的作用是什么啊?如果开关处于断开状态会有效果吗

作者: 武汉-李波    时间: 2017-8-3 16:45
北京-周兴楠 发表于 2017-7-30 18:21
接线图中火线接开关的作用是什么啊?如果开关处于断开状态会有效果吗

一头接灯的零火线,一头接开关的零火线,如果面板处于断开状态,灯是不会自动感应开的。
作者: 刘怀志    时间: 2017-8-7 15:01
北京-周兴楠 发表于 2017-7-30 18:21
接线图中火线接开关的作用是什么啊?如果开关处于断开状态会有效果吗

两种接线方法,实线接开关的,表示开关断开后,微波不工作。虚线接开关的,表示开关和微波是独立的,都能控制灯。
作者: 保定-范国栋    时间: 2019-5-7 11:01
既然微波传感器的两个零线接线柱内部是相通的,是不是可以只用一个接线柱啊?相对于旧房改造是不是只要找到灯的零火线和灯控线分别接在传感器的三个接线柱上,就可以实现原开关实现灯常亮,不开原开关微波实现人来灯亮人走灯灭?
作者: 匿名    时间: 2019-8-15 14:33
这个是不是可以理解为原来的灯和开关不用动,只需要给传感器供电 然后传感器出来控制线直接接灯就可以同时控制了?