风雨传感器如何对接到系统
      
      风雨传感器通常安装在户外窗台侧或屋顶,可以感应户外的风、雨、雷电。当感应到风、雨、雷电达到设置值后,回传信号到相应的控制器,控制器发出命令控制推窗器动作,实现窗户自动关闭。风雨传感器需要购买干接点信号输出的,通过对接我司的万用干接点传感器对接到控制系统。
      以公司总部展厅为例,介绍风雨传感器是如何对接到我们主机系统的。
      公司总部展厅将风雨传感器安装在阳台区域阳台窗下方。向客户展示时可以手动拨动风车叶(模拟3级风速),实现输出干接点信号。通过我司的万用干接点传感器接收干接点信号,反馈值回传系统,关联的阳台窗关按键执行命令,阳台窗执行关闭的动作。
(备注:由于风雨传感器触发后,有15~30分钟的触发保护时间,在此时间段再次触发无效。因此,专门加装了一个隐藏式开关模组,控制风雨传感器的通断电。风雨传感器重新通断电,触发保护时间将清零。)

      