红外码添加到单独按键中可控设备,组合在情景按键中失效
在使用设备添加程序时,将录好的红外码添加到单独的按键中,控制设备良好,但添加在情景按键中,执行一组连续多条的命令时,相关的红外码的命令常失效。 分析红外码失效通常要从以下几个方面考虑: 1. 红外码录制是否遵循规则。(本贴中,红外码添加到单独按键中可正常控制设备,可排除红外码录制问题) 2. 在情景模式编辑过程中,由于涉及命令较多,按键添加的编码是否正确,选择发射命令的红外球是否正确。 3. 情景模式的不同命令间,时间间隔的设定也是需要结合使用的终端设备情况进行调整的。比如,有的家用电器设备,接受红外命令必须间隔1.4秒以上,在1.4秒内连续发红外码,设备将不识别控制命令。
如上图所示,不同的命令间,时间设定要结合实际情况进行。图示中箭头指示的1.2秒,表示玄关灯关命令发出后,1.2秒后再发出餐厅主灯关的命令。 例如,蓝光机播放过程中,想实现直接播放影片,命令添加中涉及选择菜单、下一项、OK键等很多组合命令,设备对接收每个命令后的反应时间都是不同的。还有个别的投影机设备,关闭投影需要两次按投影关闭按键,需要系统第一次发送关闭命令后,1.2~1.8秒间再发一次关闭命令。因此,要反复调试测试合理的发送命令的间隔时间,达到理想的控制效果。 LivingCenter5.0系统相比LivingCenter 3.0系统的网络架构,有了很大的更新。3.0系统为线性架构(单点路径),5.0系统为蜂巢式架构(网状多点路径),增加了信号传递、询问、响应渠道,增强了控制系统的稳定性。 LivingCenter5.0系统芯片的资料流、数据流较原LivingCenter 3.0版本有大幅度提高(从40K增加到128K)。连续的动作如果时间的间隔太近,容易造成对回传信号无响应的现象。经过实际验证,对相关动作的连续性、时间间隔性进行了测试。程序间各控制命令的设置间隔时间在2.4秒~3秒间最为稳定。在一个红外球下不建议连续添加两条红外命令,可能导致其中的某条命令无法执行。
|