触发间隔200S,不能做到实时触发,有一难题,请老师解答,客户一踏上楼梯第一层台阶,1-5层台阶灯带亮,踏上第6层台阶进,6-10层台阶灯带亮,过几秒钟1-5层灯带灭,依次类推,请问如何实现,电话:15246787468
回复

使用道具 举报

33

主题

40

帖子

983

积分

员工

积分
983
沙发
发表于 2017-9-2 09:51:01 | 只看该作者
首先  ,正常情况下需要考虑上楼和下楼两个问题。
那么可以通过动态传感器来解决。
想实现这个效果:   1-5楼梯用一个传感器来感应   6-10楼梯用一个传感器来感应
两个均设置 检测到255后  灯亮  延迟10秒后  灯关
试一下效果   如有其他问题  请直接联系区域客服。
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

150

积分

经销商

积分
150
板凳
 楼主| 发表于 2017-9-2 11:41:47 | 只看该作者
,1、如果用人体动态传感器,白天光线 太强,不工作,只能在光线暗时才能感应,2、如果用红外人体传感器,反应间隔200S,不能满足客户实时的要求,请问具体用那一个传感器会更好些
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

8

帖子

150

积分

经销商

积分
150
地板
 楼主| 发表于 2017-9-2 11:50:12 | 只看该作者
两个均设置 检测到255后  灯亮  延迟10秒后  灯关,是不是说检测到人体后,延迟255S,灯亮,这个延迟的时间太长了,客户早都到楼上了,灯还没亮,这个意义不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

117

积分

代理商

积分
117
5#
发表于 2017-9-2 12:52:46 | 只看该作者
其实方法还是挺多的。看研发实力,看什么样的楼梯,可以通过超声波测距,压力传感器,最好用单片机实现,人体检测不合适,会误报。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

2

帖子

117

积分

代理商

积分
117
6#
发表于 2017-9-2 13:27:46 | 只看该作者
微波也行。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

257

积分

经销商

积分
257
QQ
7#
发表于 2017-9-3 15:53:03 | 只看该作者
其实你可以试下,PLC绝对可以满足你的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

40

帖子

983

积分

员工

积分
983
8#
发表于 2017-9-4 15:54:27 | 只看该作者
哈尔滨-谭成龙 发表于 2017-9-2 11:50
两个均设置 检测到255后  灯亮  延迟10秒后  灯关,是不是说检测到人体后,延迟255S,灯亮,这个延迟的时间 ...

肯定不是  是说 检测到立即亮, 然后  过10秒后 灭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

40

帖子

983

积分

员工

积分
983
9#
发表于 2017-9-4 15:55:43 | 只看该作者
新乡-牛渤淼 发表于 2017-9-3 15:53
其实你可以试下,PLC绝对可以满足你的要求

现在玩的都这么狠?。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

14

帖子

1738

积分

经销商

积分
1738
10#
发表于 2017-9-4 18:45:01 | 只看该作者
不是现在有四合一传感器吗?可以感测到光线明暗来设置灯控开关
回复 支持 反对